海湾tj
时间:2015-08-09
因为空调功率较大,两个加起来的电流强度超出保险丝的承载限度,所以保险丝就烧断了。不建议换粗的保险丝,不然保险丝虽然不烧了,但是线路等其它地方容易出大问题。

wukunb
时间:2009-07-11
还在用保险丝,说明你家的电路可够老的啦
赶快增容吧,为空调单独放一条线,你2个空调都是1.33KW的,放条2.5平方的线(国标,千万不要买厂标或干脆没标准的)应该足够了。

zhangzhwe
时间:2009-07-11
说明你的线路设计预留的容量有点小。保险丝自己慢慢发热烧掉了。
有个参考标准 每1平方毫米铜芯线 长度20m之内 不超过2KW 都是可以的 看看你的线路有没有超标(一般10年内装修的房子都不会) 如果没有超标,就可以放心换个粗点的保险丝。 不过最好把保险丝盒直接换成空气开关,带漏电保护的功能更好
参考你们线路允许的最大安全功率 除以220v 再除以1.38系数 就是空气开关的标号
比方,进户线有2.5平方 那就是最高不能超过5kw 除以220v

deck001
时间:2009-07-11
换一个空气开关,大一点的,
要不就把保险丝换粗一点的

gujie3863590
时间:2009-07-11
主要是功率太大.最好不要换粗的保险丝.因为那样比较危险.尽量不要一起使用.建议交替

刘子坚123
时间:2009-07-11
在导线线径许可的情况下,家庭用电器总功率除以200即为所选熔丝电流.

放羊小娃娃
时间:2009-07-11
电阻太细,换粗点